Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности ОАО "ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД"
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности ОАО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД» (далее АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности, потребленной отдельными технологическими объектами ОАО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД», сбора, обработки, хранения и отображения полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.
АИИС КУЭ решает следующие задачи:
- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в 30 мин, 1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений данных о состоянии средств измерений со стороны организаций-участников розничного рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - информационно-измерительный комплекс точек измерения, включающий:
- измерительные трансформаторы тока (ТТ);
- измерительные трансформаторы напряжения (ТН);
- вторичные измерительные цепи;
- счетчики электрической энергии.
2-й уровень- информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий:
- сервер баз данных ЦСОИ ОАО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД» (далее сервер) с АРМ энергетика;
- технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура).
Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы счетчиков электрической энергии.
Счетчики производят измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывает полную мощность S = U-I.
Измерения активной мощности (Р) счетчиками выполняется путём перемножения мгновенных значений сигналов напряжения (u) и тока (i) и интегрирования полученных значений мгновенной мощности (р) по периоду основной частоты сигналов.
Реактивная мощность (Q) рассчитывается в счетчике по алгоритму Q = (S2 - P2)0,5.
Средние значения активной и реактивной мощностей рассчитываются путем интегрирования текущих значений P и Q на 30-минутных интервалах времени.
Сервер осуществляет сбор и обработку результатов измерений, в том числе расчет активной и реактивной электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации, хранение полученной информации, отображение накопленной информации, оформление справочных и отчетных документов.
Передача результатов измерений и данных о состоянии средств измерений внешним организациям осуществляется по основному каналу ГТС и по резервному каналу GSM связи.
Коррекция часов счетчиков производится от часов сервера БД ОАО «Петербургская сбытовая компания» в ходе опроса. Коррекция выполняется автоматически, если расхождение часов сервера БД и часов счетчиков АИИС КУЭ превосходит ±2 с.
Журналы событий сервера и счетчиков электрической энергии отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов в момент непосредственно предшествующий корректировке.
Состав измерительных каналов приведен в табл. 1.
Таблица 1
|   Номер ИК  |   Наименование присоединения  |   Состав измерительных каналов  | |||
|   ТТ  |   ТН  |   Счетчик электрической энергии  |   Оборудование ИВК (2-й уровень)  | ||
|   1  |   ТП-3490 ввод 1  |   ТОЛ-10, 300/5; 0,5S; ГОСТ 7746-2001; Г осреестр СИ № 38395-08 Заводской номер: 0930021 0930022 0930023  |   ЗНАМИТ-10(6)-1, 10000/100 0,5; ГОСТ 1983-2001; Госреестр СИ № 40740-09; Заводской номер: 074  |   Альфа А1800, A1805RAL-P4G-DW-4; 1ном (Ыакс) = 5 (10) А; Uhom =100 В; класс точности: -активная энергии - 0,5S по ГОСТ Р 52323-2005; - реактивная энергия - 1,0 по ГОСТ Р 52425-2005; Госреестр СИ № 31857-11; Заводской номер: 01201641  |   Каналообразующая аппаратура; сервер ЦСОИ с АРМ энергетика; ПО «Пирамида 2000»  | 
|   2  |   ТП-3490 ввод 2  |   ТОЛ-10, 300/5; 0,5S; ГОСТ 7746-2001; Г осреестр СИ № 38395-08 Заводской номер: 0930025 0930024 0930026  |   ЗНАМИТ-10(6)-1, 10000/100 0,5; ГОСТ 1983-2001; Госреестр СИ № 40740-09; Заводской номер: 073  |   Альфа А1800, A18O5RAL-P4G-DW-4; Ihom (Ыакс) = 5 (10) А; Uhom =100 В; класс точности: -активная энергии - 0,5S по ГОСТ Р 52323-2005; - реактивная энергия - 1,0 по ГОСТ Р 52425-2005 ; Госреестр СИ № 31857-11; Заводской номер: 01201643  | |
|   3  |   ТП-3134 ввод 1  |   ТОЛ-10, 400/5; 0,5S; ГОСТ 7746-2001; Г осреестр СИ № 38395-08 Заводской номер: 09040047 09040051 09040049  |   ЗНАМИТ-10(6)-1, 6000/100 0,5; ГОСТ 1983-2001; Госреестр СИ № 40740-09; Заводской номер: 059  |   Альфа А1800, A1805RAL-P4G-DW-4; Ihom (Ыакс) = 5 (10) А; Uhom =100 В; класс точности: -активная энергии - 0,5S по ГОСТ Р 52323-2005; - реактивная энергия - 1,0 по ГОСТ Р 52425-2005; Госреестр СИ № 31857-11; Заводской номер: 01201640  | |
|   4  |   ТП-3134 ввод 2  |   ТОЛ-10, 400/5; 0,5S; ГОСТ 7746-2001; Г осреестр СИ № 38395-08 Заводской номер: 09040048 09040052 09040050  |   ЗНАМИТ-10(6)-1, 6000/100 0,5; ГОСТ 1983-2001; Госреестр СИ № 40740-09; Заводской номер: 060  |   Альфа А1800, A1805RAL-P4G-DW-4; Ihom (Ыакс) = 5 (10) А; Uhom =100 В; класс точности: -активная энергии - 0,5S по ГОСТ Р 52323-2005; - реактивная энергия - 1,0 по ГОСТ Р 52425-2005; Госреестр СИ № 31857-11; Заводской номер: 01201642  | |
Примечание:
Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков электрической энергии на аналогичные, утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в табл. 1. Замена оформляется актом. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ, как его неотъемлемая часть.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000».
Экспертиза ПО «Пирамида 2000» проведена ФГУП «ВНИИМС» 26 октября 2011 г.
Уровень защиты ПО «Пирамида 2000» соответствует уровню «С» в соответствии с МИ 3286-2010.
Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000» приведены в табл. 2.
Таблица 2
|   Наименование ПО  |   Идентификационное наименование ПО  |   Номер версии (идентификационный номер) ПО  |   Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)  |   Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО  | 
|   Модуль вычисления значений энергии и мощности по группам точек учета  |   CalcClients.dll  |   3.0  |   E55712D0-B1B21906- 5D63DA94-9114DAE4  |   MD5  | 
|   Модуль расчета небаланса энергии/ мощности  |   CalcLeakage.dll  |   3.0  |   B1959FF7-0BE1EB17- C83F7B0F-6D4A132F  |   MD5  | 
|   Модуль вычисления значений энергии потерь в линиях и трансформаторах  |   CalcLosses.dll  |   3.0  |   D79874D1-0FC2B156- A0FDC27E-1CA480AC  |   MD5  | 
|   Общий модуль, содержащий функции, используемые при вычислениях различных значений и проверке точности вычислений  |   Metrology.dll  |   3.0  |   52E28D7B-608799BB- 3CCEA41B-548D2C83  |   MD5  | 
|   Модуль обработки значений физических величин, передаваемых в бинарном протоколе  |   ParseBin.dll  |   3.0  |   6F557F88-5B737261- 328CD778-05BD1BA7  |   MD5  | 
|   Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколам семейства МЭК  |   ParseIEC.dll  |   3.0  |   48E73A92-83D1E664- 94521F63-D00B0D9F  |   MD5  | 
|   Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколу Modbus  |   ParseModbus.dll  |   3.0  |   C391D642-71ACF405-5BB2A4D3-FE1F8F48  |   MD5  | 
|   Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколу Пирамида  |   ParsePiramida.dll  |   3.0  |   ECF53293-5CA1A3FD-3215049A-F1FD979F  |   MD5  | 
|   Модуль формирования расчетных схем и контроля целостности данных нормативно-справочной информации  |   SynchroNSI.dll  |   3.0  |   530D9B01-26F7CDC2- 3ECD814C-4EB7CA09  |   MD5  | 
|   Модуль расчета величины рассинхронизации и значений коррекции времени  |   VerifyTime.dll  |   3.0  |   1EA5429B-261FB0E2-884F5B35-6A1D1E75  |   MD5  | 
Технические характеристики
Количество измерительных каналов (ИК) коммерческого учета
4
6 (ИК 3 - ИК 4)
10 (ИК 1 - ИК 2)
±20
300 (ИК 1 - ИК 2)
400 (ИК 3 - ИК 4)
Номинальное напряжение на вводах системы, кВ
Отклонение напряжения от номинального, %
Номинальные значения первичных токов ТТ измерительных каналов, А
Диапазон изменения тока в % от номинального значения тока от 1 до 120
Коэффициент мощности, cos ф 0,5 - 1
Диапазон рабочих температур для компонентов системы, °С:
- измерительных трансформаторов, счетчиков от 0 до 35
Пределы допускаемой абсолютной погрешности часов всех компонентов
системы, с ±5
Средняя наработка на отказ счетчиков, ч, не менее 120000
Пределы допускаемых относительных погрешностей ИК (измерение активной и реактивной электрической энергии и мощности), %, для рабочих условий эксплуатации АИИС КУЭ приведены в табл. 3.
Таблица 3
|   Номер ИК  |   Значение COSф  |   0,011ном < I < 0,051ном  |   0,051ном < I < 0,21ном  |   0,21ном < I < Ином  |   11ном < I < 1,21ном  | 
|   Активная энергия  | |||||
|   1 2 3 4  |   1,0  |   ±2,4  |   ±1,7  |   ±1,6  |   ±1,6  | 
|   1 2 3 4  |   0,8  |   ±3,3  |   ±2,4  |   ±2,0  |   ±2,0  | 
|   1 2 3 4  |   0,5  |   ±5,7  |   ±3,5  |   ±2,8  |   ±2,8  | 
|   Реактивная энергия  | |||||
|   1 2 3 4  |   0,8  |   ±5,7  |   ±4,4  |   ±3,9  |   ±3,9  | 
|   1 2 3 4  |   0,5  |   ±4,2  |   ±3,5  |   ±3,4  |   ±3,4  | 
Надежность применяемых в системе компонентов:
- счетчики электрической энергии - среднее время наработки на отказ, не менее 120000 ч, средний срок службы 30 лет;
- трансформатор тока - среднее время наработки на отказ, не менее 220000 ч. Средний срок службы 25 лет;
- трансформатор напряжения - среднее время наработки на отказ, не менее 400000 ч. Средний срок службы 30 лет.
Надежность системных решений:
- резервирование каналов связи: для передачи информации внешним организациям организованы два независимых канала связи;
- регистрация времени и даты в журналах событий счетчиков:
- попыток несанкционированного доступа;
- связи со счетчиком, приведших к каким-либо изменениям данных;
- коррекции текущих значений времени и даты;
- отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях;
- перерывов питания;
- самодиагностики (с записью результатов).
Защищённость применяемых компонентов:
а) механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
- счетчиков электрической энергии;
- клемм вторичных обмоток трансформаторов тока;
- промежуточных клеммников вторичных цепей тока и напряжения;
- испытательных клеммных коробок;
- сервера БД;
б) защита информации на программном уровне:
- установка паролей на счетчиках электрической энергии;
- установка пароля на сервер БД;
- возможность использования цифровой подписи при передачи данных.
Глубина хранения информации:
- счетчик электрической энергии - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; сохранность данных в памяти при отключении питания -30 лет;
- сервер БД - хранение результатов измерений и информации о состояний средств измерений за весь срок эксплуатации системы.
Знак утверждения типа
наносится на титульный лист эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электрической энергии и мощности ОАО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД».
Комплектность
1. Трансформатор тока ТОЛ-10 - 12 шт.
2. Трансформатор напряжения ЗНАМИТ-10 (6)-1 - 4 шт.
3. Счетчик электрической энергии A18O5RAL-P4G-DW-4 - 4 шт.
4. Преобразователь интерфейсов MOXA ТСС 100 - 2 шт.
5. Повторитель интерфейсов MOXA ТСС 120 - 1 шт.
6. Преобразователь интерфейса MOXA NPort 5130 - 1 шт.
7. Сотовый модем IRZ MC-52i - 1 шт.
8. Модем Zyxel OMNI 56K - 1 шт.
9. Сервер баз данных - 1 шт.
10. Программное обеспечение «Пирамида 2000» - 1 шт.
11. Методика измерений 4222-014-30582525 МИ - 1 шт.
12. Паспорт 4222-014-30582525 ПС - 1 шт.
Поверка
осуществляется в соответствии с документом МИ 3000-2006 «ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».
Перечень эталонов, применяемых при поверке:
средства поверки и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в табл. 2 МИ 3000-2006.
Сведения о методах измерений
Измерения производятся в соответствии с документом «Методика измерений электрической энергии и мощности при помощи системы автоматизированной информационноизмерительной коммерческого учета электрической энергии и мощности ОАО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД» 4222-014-30582525 МИ. Свидетельство об аттестации № 01.00292.432.00325-2014 от 08.05.2014 г.
Нормативные документы
1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
2. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».
3. МИ 3000-2006 «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».
Рекомендации к применению
- при осуществлении торговли.